กำลังคุยกับคัดท้าย เอ๊ะอะไรเหม็นๆเหมือนยางไหม้ ก้มหากันใหญ่ สุดท้ายกลายเป็นปลั๊กไฟกำลังหลอมละลายดังภาพ
โห นี่ถ้าเปิดทิ้งไว้กลางคืนทำไงนี่ เพราะพลาสติกคงติดไฟลุกขึ้นมา เพราะผมก้มลงไปดูนะ เห็นในเบ้าที่ปลั๊กเสียบเข้าไป แดงเลยครับ ( เหมือนตลาดหุ้นเลย )
อยากถามเพื่อนวิดวะไฟฟ้า กรณีแบบนี้มีโอกาสไฟไหม้หรือเปล่าครับ
บ้านผมเคยโดนไฟไหม้มาแล้วครับ ก็เลยกลัวมาก
1. ตรงปลั๊กมีฟิว ทำไมไม่ตัด
2. มีเซพตี้คัดด้วย ก็ไม่ตัด
3. มีกราว ไม่รู้ช่วยได้หรือไม่ กราว เป็นแบบใช้ทองแดง ยาว 1.8 เมตรฝังใต้ดินครับ

-
hot
- Verified User
- โพสต์: 6853
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
ปล๊กพวกนี้ทนกระแสไม่นานเท่าไรคับ
ทางที่ดี ใช้ปล๊กติดกับกำแพงพร้อมเบอร์เกอร์ดีกว่า
คับจ้างช่างไฟมาทำไม่เท่าไรวันเดียวเสร็จ
-
yamyen
- Verified User
- โพสต์: 17
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
สวัสดีครับ K.Jeng
ผมว่ามันเป็นอย่างนี้ครับ
ที่มันไหม้เพราะเกิดจากการSpark ระหว่างขั้วปลั๊กไฟกับปลั๊กพ่วงครับ
ที่ฟิวส์และ Safety cut ไม่ตัดก็เพราะว่ากระแสไฟมันไม่เกินขีดจำกัดของมัน
การที่กระแสไฟเกิรมักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับ
และที่มีสายดินหรือกราวนด์นั้นสายดินจะช่วยป้องกันไฟดูดในกรณีที่เราไปสัมผัสกับบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลครับ
yamyen 8)
-
Zionism
- Verified User
- โพสต์: 1260
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
ดูจากรางปลั๊กแล้ว ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
(รู้สึกว่าเฮียเจ๊งเสียบปลั๊กกลับด้านด้วย)
บ้านเรามี2ยี่ห้อที่พอชื่อถือได้หน่อยคือ Wonpro กับ Toshino
แนะนำให้ใช้รุ่นที่มีเบรกเกอร์ในตัว
http://www.toshino.com/
http://www.wonpro.com/
1. ตรงปลั๊กมีฟิว ทำไมไม่ตัด
-ไฟมันไม่เกิน ฟิวจึงไม่ขาด (ลอกเค้ามา)
2. มีเซพตี้คัดด้วย ก็ไม่ตัด
-ไฟมันไม่เกิน ฟิวจึงไม่ขาด (ลอกเค้ามา)
3. มีกราว ไม่รู้ช่วยได้หรือไม่ กราว เป็นแบบใช้ทองแดง ยาว 1.8 เมตรฝังใต้ดินครับ
-ต้องฝั่งในดินชื้นด้วยมั้ง (บ้านผมฝั่งตื่นไปยังดูดอยู่นิดๆ อิอิ)
(จากคนเคยบ้าปลั๊กราง)
-
Zionism
- Verified User
- โพสต์: 1260
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
พิมผิด
2. มีเซพตี้คัดด้วย ก็ไม่ตัด
-ไฟมันไม่เกิน มันจึงไม่ตัด (ลอกเค้ามา)
เฮียเจ๋งดูเรื่องของสายไฟด้วยครับ
ฉนวนหุ้ม ขนาดเส้นทองแดง
-
โป้ง
- Verified User
- โพสต์: 2326
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
สงสัยปลั๊กพี่ไม่ได้มาตราฐาน มอก.
งด เลิก เสพ สุรา บุหรี่ วันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีของท่าน
-
M149
- Verified User
- โพสต์: 1477
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
โฮ่ๆๆๆ รางปลั๊กผมแขวนอยู่บนโต๊ะครับ ไม่ได้ไว้กับพื้น ถ้าสป๊าคนี่เห็นกันจะๆ :lol:
-
ด๊กดิงด่าง
- Verified User
- โพสต์: 312
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
สาเหตุหลักมาจากมีโหลด(กระแสไฟ)มากเกินกว่าหน้าสัมผัสระหว่างปลั๊กตัวผู้กับตัวเมียจะยอมให้ผ่านได้ส่วนใหญ่จะเกิดจาก
1.หน้าสัมผัสสกปรกมีสนิมหรือออกไซด์ของโลหะที่ใช้ทำขาปลั๊ก(ตัวผู้)และรูปลั๊ก(ตัวเมีย)เกิดขึ้น ทำให้กระแสไฟเดินไม่สะดวก(เกิดความต้านทานทางไฟฟ้าตรงจุดสัมผัส)ทำให้เกิดความร้อน มักเกิดกับปลั๊กที่ถูกทิ้งไว้นานๆไม่เคยใช้งานแล้วนำมาใช้ (รวมถึงทิ้งไว้นานๆที่ร้านก่อนจะมีคนซื้อไปใช้)
2.ขณะใช้งานปลั๊กเสียบเข้าหากันแล้วไม่แน่น(หลวม)หน้าสัมผัสไม่สนิทกันทำให้กระแสไฟผ่านได้ไม่มากเกิดความต้านทานทางไฟฟ้าจึงเกิดการอาร์คขึ้น มักเกิดกับปลั๊กที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้สังเกตุเวลาเสียบจะต้องมีความกระชับแน่น นั่นคือหน้าสัมผัสติดกันสนิท ยิ่งแน่นยิ่งดี แต่อาจดึงออกยากเวลาถอด
เวลาซื้อมาใช้ต้องสังเกตุที่ตัวนำว่ามีความมันวาวแค่ไหนยิ่งวาวยิ่งดี(แสดงว่ามีออกไซด์น้อย)และลองเสียบดูแล้วแน่นพอสมควร
ปล. ผมไม่ใช่วิดวะไฟฟ้าแต่ก็ไกล้เคียง
การทำอะไรแบบเดิมๆเป็นเวลานานๆทำให้ชีวิตเสียหาย
-
Jeng
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
กะแล้วว่างานนี้ ได้รับคำแนะนำที่ดีมากแน่นอน
อิอิ ขอบคุณ คุณยามเย็น คุณhot น้องzionism คุณดกดิ๊งด่าง และจินนี่ ครับผม
-
MO101
- Verified User
- โพสต์: 3226
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
ดูจากรางปลั๊กแล้ว ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
(รู้สึกว่าเฮียเจ๋งเสียบปลั๊กกลับด้านด้วย)
เห็นด้วยเลยครับ รางปลั๊กคอมดีๆ แนะนำยี่ห้อ TOSHINO ครับ
ปลักแข็งเสียบยากหน่อ แต่ไม่โยกชัวร์
-
miracle
- Verified User
- โพสต์: 18134
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
ถามผู้รู้หน่อย
ว่าsafety cutนั้นจะตัดหรือเปล่า
กรณีที่ตู้เย็นดูดคนอ่ะ
เพราะที่บ้านเคยเจอว่าดูดแล้วไม่ยอมตัดอ่ะ
-
ด๊กดิงด่าง
- Verified User
- โพสต์: 312
- ผู้ติดตาม: 0
|0 คอมเมนต์
ควรจะตัดครับ แต่ที่ไม่ตัดอาจเป็นพเราะ
1.ตัวเซฟตี้ฯถูกตั้งค่ากระแสเริ่มต้นทำงาน(ตัด)ไว้สูงเกินไป หรืออาจถูกตั้งมาเหมาะสมแล้ว คือเราจะถูกดูดบ้างเล็กน้อยในระดับที่ไม่เป็นอันตราย เพราะถ้าตั้งค่ากระแสเริ่มทำงานต่ำเกินไปก็จะทำให้เซฟตี้ฯตัดบ่อยจนไม่สะดวกหรือเกิดความเสียหายกับระบบที่ใช้ไฟอยู่ได้ อีกอย่างการรู้สึกว่าถูกดูดในบางครั้งเป็นเพราะที่ตัวผู้สัมผัสเองมีสภาพร่างกายนำไฟฟ้าได้ดีกว่าปกติคือมีความชื้น เช่นหน้าร้อนมีเหงื่อออกหรือออกกำลังกายมาใหม่ๆ (เหตุผลเดียวกับเวลามือเปียกไม่ควรจับปลั๊กไฟ)
2.เสียครับ แต่ที่ตัวเซฟตี้ฯรู้สึกว่าจะมีปุ่มทดสอบการทำงานว่าปกติหรือไม่(อาจขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้) ผมเองไม่เคยเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวเซฟตี้ฯมานานมากแล้ว ให้ข้อมูลเท่าที่จำได้ละกัน ทางที่ดีโทรคุยกับโรงงานผู้ผลิตเลยดีที่สุด