pawiga เขียน:สมมุติ ถึงขั้น ต้อง ทุบสร้างใหม่นี่ ใครเสียประโยชน์อ่ะ
ระหว่าง stec หรือ ซับคอนแทรก แล้วมันเกี่ยวกับ เสาเข็มเจาะเปล่า อ่ะไอ้ส่วนนั้น
มีรูปรึป่าวครับ ว่าร้าวตรงไหน
หรือว่า พูดกันไปครับ
: )
ขอรูป เท่าที่หาได้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
โครงสร้างคอนกรีต บางส่วน ถ้ามีการแตกร้าว นิดๆ ...
ขอย้ำว่า นิดๆนะครับ เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดปกตินะครับ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
เมื่อชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัด
เหล็กในชิ้นส่วนที่ว่านี้ อยู่ในตำแหน่งในส่วนที่เกิดแรงดึง เหล็กส่วนนี้เมื่อรับแรงดึง เหล็กจะต้องยืดตัวออกครับ
การยืดตัวออกของเหล็กเมื่ออยู่ภายใต้การรับแรงดัดของชิ้นส่วน ( หรือว่า การรับแรงดึงของเหล็ก )
การยืดตัว ทำให้คอนกรีตที่เกาะเหล็ก ยืดตัวไปด้วย
แต่.........
แต่..............
แต่...................
คอนกรีตมีคุณสมบัติที่รับแรงดึงได้ต่ำมากนะครับ
กำลังการรับแรงดึงของคอนกรีตโดยทั่วไป คิดง่ายๆ จะได้กำลังรับแรงดึงไม่เกิน 10 % ของกำลังรับแรงอัดครับ
เมื่อเหล็กยืด คอนกรีตตรงนั้น จะยืดด้วยนะครับ
เมื่อคอนกรีตยืด คอนกรีต จะร้าว นะครับ
ตรงนี้ชัดเจนก่อนนะครับ
อันนี้ จะขึ้นกับการจัดเหล็กแล้ว ว่า จัดอย่างไร ได้ทำการจัดเหล็ก เพื่อให้เกิด uniform distribute crack รึป่าว
กำลังของหน้าตัดชิ้นส่วนคอนกรีตนั้นๆ อาจจะไม่ได้ลดลงนะครับ
แต่ว่า การจัดเหล็กที่ดี จะทำให้ รอยร้าวกระจาย เฉลี่ยกันไป จนเล็กมากๆนะครับ จนมองแทบไม่เห็นนะครับ
เจ้าของงาน หรือว่า ผู้ที่เกี่ยวข้อง จะกลัวเรื่องรอยร้าวของคอนกรีตมากๆครับ
รอยร้าว ของชิ้นส่วนคอนกรีต จะเกิดจากหลายกรณี ต้องพิจารณา เป็นกรณีๆ ไปครับ
บางกรณี ไม่ใช่ปัญหาครับ
ว่าแต่ในกรณีนี้ มีรูปรึป่าวครับ
ถ้ามี อยากเห็นเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าที่กลัวกัน กลับเป็นกรณี ร้าวเพราะลมปากคนนะครับ
บรื้อ................................
: )
เดี๋ยวว่างเมื่อไร จะมาเล่ากรณี โครงสร้างบางตัวที่ร้าว หนักมาก
หนักจน จนท ไม่กล้ารับงาน
ทำ full load test โดยหน่วยงานที่ 3
พบว่า กำลังของชิ้นส่วน ผ่านข้อกำหนดตามที่ออกแบบ...เฉยเลย
ผ่านตามเทคนิคอลนะครับ ไม่ใช่ผ่านแบบ ใต้โต๊ะครับ
555
ทำซ้ำ ก็ผ่านอีก
ทำให้โครงสร้างนี้ เปิดใช้งานล่าช้าไป หลายเดือนทีเดียวครับ
กรณีนี้ เส่นผมบังตา นะครับ
....ไม่ใช่เลือดเข้าตานะครับ
ไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับ