สอบถาม วิศวกรไฟฟ้า เกี่ยวกับการต่อกราวด์
-
- Verified User
- โพสต์: 85
- ผู้ติดตาม: 0
สอบถาม วิศวกรไฟฟ้า เกี่ยวกับการต่อกราวด์
โพสต์ที่ 1
ที่บ้านเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้ามักจะเสีย เช่น หลอดไฟทั้งหลอดตะเกียบ และนีออนกลม 32W. ขาดบ่อยมาก ทั้งที่ไม่ได้เปิดไฟ-บัลหลาดก็ไหม้, Routerอินเตอร์เนต พังประจำ , แฟกซ์ 2 เครื่องแล้ว , จอ Monitor LCD ไปแล้ว1 ตัว.......ไปดูการต่อสายกราว์ ช่างเจาะต่อจากโหลดเซนเตอร์ ไว้กับคานปูนใต้หลังคา ...สอบถามว่าต้องต่อกับแท่งทองแดงแล้วฝังดินหรือไม่..หรือมีวิธีแก้ปัญหาไหมครับ
-
- Verified User
- โพสต์: 1104
- ผู้ติดตาม: 0
สอบถาม วิศวกรไฟฟ้า เกี่ยวกับการต่อกราวด์
โพสต์ที่ 3
ให้ต่อสาย กราวน์ที่ Load center ใหม่ ปัก Ground rod ใหม่เลย ความต้านทานดินจะได้ต่ำลง
เเต่การป้องกันฟ้าผ่า ให้ติดตั้ง Surge arrester ที่หลัง Breaker อะครับ หรือจะติดหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญๆเลยก้ได้

เเต่การป้องกันฟ้าผ่า ให้ติดตั้ง Surge arrester ที่หลัง Breaker อะครับ หรือจะติดหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญๆเลยก้ได้

สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้น ตั้งอยู่ เเละดับไปในที่สุด
- sathaporne
- Verified User
- โพสต์: 1657
- ผู้ติดตาม: 0
สอบถาม วิศวกรไฟฟ้า เกี่ยวกับการต่อกราวด์
โพสต์ที่ 6
แฮ่ แฮ่ ทำไมผมถึงไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เลยแฮะ
ความรู้ผมคงคืนอาจารย์หมดแล้ว (ไม่ได้ใช้มานานมาก)
ความรู้ผมคงคืนอาจารย์หมดแล้ว (ไม่ได้ใช้มานานมาก)
- เพื่อน
- Verified User
- โพสต์: 1826
- ผู้ติดตาม: 0
สอบถาม วิศวกรไฟฟ้า เกี่ยวกับการต่อกราวด์
โพสต์ที่ 8
เคยได้ยินมาว่าให้แยกสายกราวน์ของเครื่องทำน้ำร้อน/น้ำอุ่นในห้องอาบน้ำแยกจากอุปกรณ์อื่นๆ ตรงไปยังกราน์รอดเลยครับ
เหตุผลมีอยู่ว่า วันดีคืนดีเกิดสายกราวน์หลักที่ต่อผ่านตู้เบรกเกอร์หลุดจากกราวน์รอด หรือแยกด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ในขณะที่สายกราน์ที่ต่อกับเครื่องทำน้ำร้อนก็ต่อพ่วงไปที่เบรกเกอร์เหมือนกันด้วย ตัวเราที่ไปอาบน้ำจะกลายเป็นกราวน์ลงพื้นแทนกราวน์รอดเลย ถ้ามีไฟรั่วจากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งไฟฟ้าก็จะไหลรั่วมาที่เราตอนอาบน้ำนั่นแหละ....น่ากลัวมั้ย...
เหตุผลมีอยู่ว่า วันดีคืนดีเกิดสายกราวน์หลักที่ต่อผ่านตู้เบรกเกอร์หลุดจากกราวน์รอด หรือแยกด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ในขณะที่สายกราน์ที่ต่อกับเครื่องทำน้ำร้อนก็ต่อพ่วงไปที่เบรกเกอร์เหมือนกันด้วย ตัวเราที่ไปอาบน้ำจะกลายเป็นกราวน์ลงพื้นแทนกราวน์รอดเลย ถ้ามีไฟรั่วจากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งไฟฟ้าก็จะไหลรั่วมาที่เราตอนอาบน้ำนั่นแหละ....น่ากลัวมั้ย...

-
- Verified User
- โพสต์: 1260
- ผู้ติดตาม: 0
สอบถาม วิศวกรไฟฟ้า เกี่ยวกับการต่อกราวด์
โพสต์ที่ 9
-
- Verified User
- โพสต์: 2513
- ผู้ติดตาม: 0
สอบถาม วิศวกรไฟฟ้า เกี่ยวกับการต่อกราวด์
โพสต์ที่ 10
อาการที่ว่านี่ใช้ surge protection ก็น่าจะอยู่ครับ
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutp ... wledge.php
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutp ... wledge.php